Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Интерфейсы, построение сетей (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Работа УСП-178 (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=1246)

mic1979 10.09.2026 12:59

Работа УСП-178
 
Добрый день.
Используем схему передачи показаний с ТУУ в ОИК "Диспетчер НТ" по протоколу MODBUS TCP как показано на приложенной схеме.
УСП-178 - период опроса параметров 15 секунд, источники данных 4 шт. ТЭКОН-19.
С каждого ТЭКОН-19 читаем в УСП-178 по 5 параметров T,P,V,G,Q
Cхема работала более года.
Сняли один из ТЭКОН-19 в периодическую поверку и опрос сломался!!!
Визуально обмен между УСП-178 и 3-мя оставшимися ТЭКОН-19 есть.
Если подключится к УСП-178 через TTP-20, данные с оставшихся в сети 3-х ТЭКОН-19 считываются.
На запрос от сервера опроса ОИК "Диспетчер НТ" по MODBUS TCP, УСП-178 отвечает:

ERROR : 01 83 04
MODBUS[1] ERROR: SLAVE DEVICE FAILURE

В сервере ОИК "Диспетчер НТ" появляется недостоверность всех данных запрошенных с УСП-178, не только со снятого ТЭКОН-19, но и с тех, которые обмениваются данными с УСП-187.
Если вернуть назад недостающий Т-19, опрос восстанавливается.

Вопросы:
1. Как можно исправить/победить недостоверность?
2. При переключении с основного на резервный сервер ОИК "Диспетчер НТ" и наоборот, УСП-178 перестает отвечать на запросы от сервера опроса ОИК "Диспетчер НТ".
Пинг по LAN есть, ответа нет. Вылечить можно только перезагрузкой.
Проблемма проявляется только при переключении серверов.
УСП-178 опрашивает только "активный" сервер ОИК "Диспетчер НТ", резевный находится в режиме ожидания.

УСП-178
Тип: 1106
Версия ПО: 08

Добавлено через 19 минут

https://forum.kreit.ru/attachment.ph...0&d=1789026050